冬季仪表的防冻问题。
今天 气温大降,我厂 气力输送的一些仪表和阀门都罢工了,到底是仪表空气带水的问题引起的,还是输送介质的影响大家有没有 这方面的经验,来交流一下,谢谢! 仪表空气带水影响的可能性大。空压机出来的空气应该通过汽水分离器、干燥器后工艺使用。我们单位的仪表从没出现像你讲的这种情况。 是要经常排水的,最好有个缓冲罐. 降温以前加强排污,包括过滤器、缓冲罐、加强对干燥器的巡检,并对易凝的介质进行排凝。 原帖由 abkzp123 于 2008-12-21 21:35 发表
仪表空气带水影响的可能性大。空压机出来的空气应该通过汽水分离器、干燥器后工艺使用。我们单位的仪表从没出现像你讲的这种情况。 测量仪表主要问题就是气中含有液体(或湿性气体积液),冬季遇到突降温度造成冻凝现象,一般排掉冷凝液即可,最好稍加一些防冻液就免维护了。阀门失控主要主要是仪表风含水原因,仪表风处理时露点过高造成(一般-20°c)液滴冻凝成冰片,造成供风故障,处理方法加强排凝点排空次数,或稍开些易冻点排凝,或零时蒸汽伴热。再有联系空压站做些相应处理。 要做好气体干燥处理 ,最好有个缓冲罐. 在到现场仪表之前如果有缓冲罐,要经常切水看看!:funk: 1、仪表空气带水带油可能性很大,可能是干燥剂失效了。
2、可以增加露点监测仪检测仪表空气的露点。