阿什顿 发表于 2012-7-4 14:52:06

流量调节阀的位置

流量调节阀的位置一般有两种:
泵 - 调节阀 - 换热器
泵 - 换热器 - 调节阀
这两种布置有什么说法吗?

拉丁教父 发表于 2012-7-4 16:49:21

泵 - 换热器 - 调节阀
控制换热器内介质流速、压力的稳定,利于换热器的使用周期及安全吧。
泵 - 调节阀 - 换热器
没接触过,学习。。。

阿萨德 发表于 2012-7-4 18:46:36

我先说一下,看看有没有这些因素在内。
1温度高的介质,先经过换热器后,温度降低,再走控制阀;温度低的介质,先经过控制阀,再去换热器换热;这样配置可以降低控制阀的要求,节省投资,由于温度低,也有利于阀的维护保养,延长阀的使用寿命。
2 控制阀先节流,可以降低换热器的压力使用要求。
3 还有一个我倒是没有仔细考虑,会不会走管程的介质,先走换热器,再走控制阀;走壳程的介质,先走控制阀,再走换热器,因为管程比壳程更耐压。
4 还有一个就是互串的因素,不怕被串的可以先走控制阀,再走换热器;怕被串的,先走换热器,再走控制阀,这样的话只能是压力高的往压力低的里面串。
总之,我考虑了这几点,也不知道设计者是基于什么思想,请大家指正。

不说再见 发表于 2012-7-4 20:43:51

调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等

俺弄吃 发表于 2012-7-4 22:41:06

泵 - 调节阀 - 换热器我觉得是换热器的另一程,管程或者壳程压力比较低,为了平衡压力才这样做的。
泵 - 换热器 - 调节阀   则是换热器的另一程,管程或者壳程压力比较高,也是为了平衡压力

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 00:38:21

我们装置就有这样两种控制阀调节方案
我们的一台塔提压操作后给另外八台塔底的重沸器加热
都是走的管程,但是有五台是先调节阀后换热器,三台是先换热器后调节阀
设计分了两家设计单位
我估计还是设计风格的不同
还有塔顶热的气相应该都是先调节阀后换热器

沃尔什 发表于 2012-7-5 02:35:36

介质自泵出口大多数的调节阀都是位于换热器之后,介质自塔馏出进换热器的大多是调节阀在换热器前。

内芯里 发表于 2012-7-5 04:32:52

还有一点,就是关于热油泵的密封冲洗油的问题,如果密封冲洗油不是由另外的油泵单独供给,就会有下列比较:
泵 - 调节阀 - 换热器 :
密封冲洗油需在调节阀前引出,由于温度较高,需要增加水冷器及过滤器,投资较大
泵 - 换热器 - 调节阀:
密封冲洗油需在调节阀前引出,只需增加过滤器即可。

因此,认为后一种设计比较经济实用

森德罗斯 发表于 2012-7-5 06:30:07

介质自塔馏出进换热器的大多是调节阀在换热器前,介质自泵出口大多数的调节阀都是位于换热器之后
这也是工艺控制的需要,仔细想想也就明白了

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 08:27:22

我们装置稳定岗位的脱乙烷汽油的流程就是泵 - 调节阀 - 换热器 ,而脱乙烷汽油是走换热器的壳程,而吸收一中的流程泵 - 换热器 - 调节阀,吸收一中油还是走的壳程啊,所以4楼的说法不一定正确,我个人认为这两种流程应该没有太大的区别,不知是设计的出于什么考虑!!