热电偶+补偿导线的传输距离
热电偶+补偿导线的传输距离最大能有多远?请高手赐教! 因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。 一般应用场合,建议都使用一体化变送器比较妥当。 好像也没有这么娇气吧,在现场中15米的距离实在是太近了,一般的还是要看你选用的补偿导线的质量吧 没有这么娇气,在工程实际应用中,热电偶+补偿导线的方式是使用最多的,一般用到1000米没有问题,至于干扰,可选用带屏蔽的电缆。 补偿导线的长度对测量没有影响,但用动圈式测温仪表,则有影响. 记得好像时有50m吧 我们用的500米都没有事情 我们用在火炬上,一般200米没问题 一般都在几百米,1000米的也碰到过。