收费员 发表于 2012-7-5 12:12:56

300米以内均可以使用。
如果长度超过300米,建议还是采用温度转换器进行信号变换。

搞基唧 发表于 2012-7-5 14:10:11

补偿导线使用中注意事项 1. 补偿导线的选择补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。 2. 接点连接 与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。 3. 使用长度 因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。 4. 布线 补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,,也尽可能采用交叉方式,不要平行。 5. 屏蔽补偿导线 为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。 补偿导线 热电偶补偿导线 高温补偿导线 k型热电偶补偿导线 热电偶 价格 热电偶 耐高温补偿导线

小空分 发表于 2012-7-5 16:07:27

以下所讨论的是美国进口的连续K型热电偶。首先回答LZ的问题
1.连续热电偶每个分区最长500米.
2,KX补偿导线可以沿长至300米.

上述是极限情况.在现场有二种方法理论上无限沿长热电偶+补偿导线的距离
1.温度变送器。将热电偶的mV信号转化为mA信号,接入DCS
2.通过温度显示报警单元,接入RS232,RS485总线。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 18:04:42

这个问题不能一概而论,应该根据具体类型的表来定,如动圈式测温仪表,出厂时配的线路电阻为15欧姆,那么热电偶+补偿导线的电阻就不能大于15欧姆,否则测量值就会偏低。补偿导线和热电偶的线径的大小不同,其相同长度的电阻就相差很大的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 热电偶+补偿导线的传输距离