白雪公主 发表于 2012-7-5 00:22:40

锅炉汽包水位的测量

请问高手:40MPa   350 度的锅炉, 其汽包水位可以用沉筒来测量吗?

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 01:40:51

据我所了解的企业中,还没有使用过浮筒(沉筒),可能考虑检修、维护及不影响生产的问题,在进行液位测量时并没有考虑使用浮筒,对于大多数的企业均使用液位变送器对锅炉汽包水位进行测量

3染发 发表于 2012-7-5 02:59:01

高温高压 汽包使用电极液位计比较适合。
差压液位计等因为高压的存在变得不容易补偿。

收费员 发表于 2012-7-5 04:17:11

最好有一个双法兰液位计作为参考,沉筒易给吹起来,造成假液位。

明天的明天 发表于 2012-7-5 05:35:21

原帖由 xiong718 于 2008-12-23 14:49 发表
请问高手:40MPa   350 度的锅炉, 其汽包水位可以用沉筒来测量吗?

不说再见 发表于 2012-7-5 06:53:31

对不起,是4.0MPa

来踩踩 发表于 2012-7-5 08:11:41

用双室平衡容器+差压液位变送器

冰雨 发表于 2012-7-5 09:29:52

我们公司的中压锅炉汽包液位既有用浮筒测量的,也有用差压变送器测量的,效果都不错,没出过什么问题,维护量也不大。

阿凡达 发表于 2012-7-5 10:48:02

你说的是那种带沉桶的扭矩式液位变送器吗?那种液位计很适合用在锅炉系统,相比之下比差压式液位计在维护上要方便。

搞基唧 发表于 2012-7-5 12:06:12

用差压变送器和平衡容器比较好,价格不贵维护也比较方便
电极式水位计适合水质比较好的地方,水质不好的话也容易出现假水位
浮筒的可以用,就是外形笨重一些,不太好维修
电容式的也可以,测量精度也挺高,就是价格贵一些
页: [1] 2
查看完整版本: 锅炉汽包水位的测量