卡斯柯 发表于 2012-7-5 05:23:27

仪表安装尺寸请教

1.
在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

是什   不明白这句话在这里的意思,请问究竟是什么么意思?有可能各地的叫法不同。












[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2009-2-25 17:57 编辑 ]

阿凡达 发表于 2012-7-5 06:41:38

M20×1.5内螺纹是电气连接规格,ANSI 150 2”平法兰是变送器与过程连接法兰规格,ANSI 150 3”平法兰也是变送器与过程连接法兰规格,ANSI 150 是美标法兰,2”、3”是法兰的大小为DN50和DN80。

[ 本帖最后由 sunyork 于 2009-2-25 17:42 编辑 ]

女女吧 发表于 2012-7-5 07:59:48

不同仪表类型其安装方式可能会有不同,而且需要考虑到具体的设备管道参数以及实际的工艺情况。
内螺纹是指通过仪表上有内螺纹以进行安装,M20×1.5是螺纹规格,有相对应的尺寸参数;
平法兰是指通过法兰安装仪表,ANSI 150 是美标150磅压力的法兰,2\"和3\"都是法兰的尺寸。

内芯里 发表于 2012-7-5 09:17:58

原帖由 工控学徒 于 2009-2-25 17:33 发表
1.
在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

是什   不明白这 ...

忧伤世界 发表于 2012-7-5 10:36:08

过程接口是连接被测工艺介质的,不是电气接口,电气接口是电缆的入口。但楼主说过程接口是M20x1.5的很少见,一般为1/2NPT或R1/2、ZG1/2等密封螺纹。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-2-26 08:12 编辑 ]

这个夏天 发表于 2012-7-5 11:54:18

M20*1.5这个接口是最常见的了,就是普通的压力表的螺纹规格。
这个压力变送器只需用普通的压力表接头连接就可以了,可以像压力表一样进行安装。
1/2NPT之类的是电气接口尺寸。
两个法兰是法兰安装方式的变送器的规格,只需配相应型号的法兰即可。
一般我们订货的时候都是要厂家提供配套法兰的,这样安装起来方便且不易出问题。

notebook 发表于 2012-7-5 13:12:28

看了几位大侠的讲解后认为: 1,在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;(说的是此变送器与工艺介质之间的连接方式为M20*15内螺纹)2,隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;(隔膜远传和隔膜差压连接为DN50的法兰   3,法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。(法兰安装式的差压变送器与设备间的连接法兰为DN802)


不知我理解的对否,望大家批评。

朋友的心 发表于 2012-7-5 14:30:38

楼主理解没错啊,是不同规格类型的仪表过程连接的方式啊,没问题!

相约 发表于 2012-7-5 15:48:48

在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

压力变送器有两接口:电气接口/过程接口,常见电气接口1/2\"NPT,过程接口1/2\"NPT(工艺管道处法兰连接/高温高压焊接,后接引压管至变送器)
如下图所示附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

私聊啊 发表于 2012-7-5 17:06:58

9楼你说的电气接口和5楼说的电缆穿线孔是同一意思还是???
页: [1] 2