仪表配线问题
大家发表一下看法,包括生产现场、设计、安装施工的,现在从现场一次表到控制室的DCS、ESD的接线,是采用一对一的形式还是采用现场接线箱再配多芯电缆的形式?那种方式好? 一对一的比较好 1对1,后期维护方便,减少了接点次数。但成本稍高采用多芯要求仪表比较集中,太分散则不太适合。 按照理想效果来说,当然1对1最好,不过如果项目的规模不是很小的话,从经济、施工量和以后的维护量来说,还是选择用接线箱的:funk: 一对一的好,使用接线箱增加故障点,而且比较容易出问题 希望各位海友积极参与讨论,发表自己的意见。 当然1对1的好。但是,如果现场一次仪表数量很大,而且集中,
那么,采用1对1的接线方法,电缆桥架的宽度会增加很多,
或者电缆桥架可能分好多层,即增加了电缆投资,也增加了
电缆桥架的投资,同时还增加工艺管廊的承载力。
再说,用接线箱与否,没有严格的规范规定,看现场实际情况确定。
偶在设计中采用何种接线方式的原则是:
1、现场一次仪表数量大,而且集中,就采用一次仪表中间加接线箱,
在用电缆将信号引至I/O卡板的端子上;
2、现场一次仪表数量小,分散,就采用1对1的接线方式。 还是多芯电缆好啊,现场需要增加仪表点时
不必要再放电缆 一般小规模的采用1对1;
大规模系统采用现场接线箱; 对建设单位来说采用现场接线箱再配多芯电缆的形式好,节约成本;
对施工单位来说是采用一对一的形式好,增加工程量。
页:
[1]
2