pk360 发表于 2012-7-4 20:06:03

调节阀出现喘震的原因及解决办法

请大家讨论一下气动薄膜调节阀出现喘震的原因及解决办法。

森德罗斯 发表于 2012-7-4 22:03:18

就是进口压力高,出口压力低。在进口接一个副线放空

内芯里 发表于 2012-7-5 00:00:33

有时候智能定位器认的膜头型号不对!

守分安常 发表于 2012-7-5 01:57:49

楼上有理!是压差太大,膜头压不住,造成喘震。建议更换推力更大的膜头。或者更换阀的形式,如套筒阀、V型球阀等能耐大压差的

似爱非爱 发表于 2012-7-5 03:55:04

执行机构膜片老化或弹簧刚度小了,换执行机构。

倒扣分 发表于 2012-7-5 05:52:19

调整定位器上的Xp旋钮.

阿凡达 发表于 2012-7-5 07:49:34

1,可能是调节阀前后压差太大,膜头压不住,造成喘震。建议更换推力更大的膜头或者更换阀的形式,如套筒阀等能耐大压差的
2,可能是调节阀的PID参数不适用,比例度需要重新设定

这个夏天 发表于 2012-7-5 09:46:49

一般原因是阀门定位器调整的不好,如灵敏度高,反馈杠杆活动不灵敏,输出流量过大等都可能产生震荡。

running 发表于 2012-7-5 11:44:04

我认为可能是因为工艺方面的原因,主要是调节阀前后压差过大所致。也并不能排除调节阀本身的原因,检修时校验调节阀完好是因为工艺管道内没有压力,开工正常投用时工况是不一样的!另外如果气源压力不稳定,出现波动,也会造成上述情况产生的。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 13:41:19

我们曾经在工程中遇到工装的调节阀出现过,将其灵敏度调整可以解决。