生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:38:34

可能是阀门定位器在定位的那部分坏!
可能是供气压力太大,调整过滤减压阀(看阀门铭牌上面有调节阀所需供气压力)!

pisen 发表于 2012-7-5 17:35:49

首先考虑工艺原因,以本单位为例,混合冷剂循环压缩机,某些时候,由于工艺管线内组分配比不没达到要求,会影响牵引压缩机透平转速,从而引起喘振强开。
仪表原因:阀提本身原因,如阀门定位器出现某些信号故障,喘振阀出入口压力表测量波动,好的解决方法是:定期检查表,做校准,每隔几年整定控制器的防喘振参数。
页: 1 [2]
查看完整版本: 调节阀出现喘震的原因及解决办法