3染发 发表于 2012-7-4 23:51:09

关于调节阀的问题

各位海友,调节阀的流量系数cv与kv有什么区别,怎么计算?是不是各阀门厂家的计算公式不统一?

这个夏天 发表于 2012-7-5 01:48:24

计算公式都是统一的呀。

婚礼 发表于 2012-7-5 03:45:39

CV值名称起源于西方的工业流程控制领域对于阀门流量系数的定义。流量系数常以Cv表示,其定义的条件与国内不同。Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差ΔP为1磅/英寸玻?橹饰

记忆中的你 发表于 2012-7-5 05:42:55

三楼说的非常详细,支持:funk:

走到异地 发表于 2012-7-5 07:40:10

Cv和Kv 都是用来计量流量系数的, 解释请看楼上的, 两者又有换算关系。 我是操作人员, 对于一个阀门的Cv, 定性的理解它的流通能力。实际操作中对于控制阀估算其对应开度的流量,取决于不同流量特性。长用的是等百分比的,举例

黄昏了 发表于 2012-7-5 09:37:25

valve tag      WA11Y8161      
min flow      4500      
max flow      20000      kg/h
density      947.9      kg/m3
max flow      21.09927208      m3/h
阀门调节比      t      50      
阀门开度      H      34%      
x      1.3301         
体积流量      V      1.595685393      m3/h
质量流量      mass flow      1512.550184      kg/h

工控人 发表于 2012-7-5 11:34:40

valve tag      WA11Y8161      
min flow      4500      
max flow      20000      kg/h
density      947.9      kg/m3
max flow      =H11/H12      m3/h
阀门调节比      t      50      
阀门开度      H      0.34      
x      =LN(H14)*H15      
体积流量      V      =EXP(H16)*H13/H14      m3/h
质量流量      mass flow      =H17*H12      kg/h

守分安常 发表于 2012-7-5 13:31:55

都是统一的。进口的调节阀也是一样的。

notebook 发表于 2012-7-5 15:29:10

提醒一点,调节阀的流量特性在阀门接入管道系统后会被整个系统的特性修改。也就是说,阀门本身比如说是等百分比,有一个特性曲线,当它接入实际工艺系统后曲线会有一定变化。

打飞机 发表于 2012-7-5 17:26:25

3L解释的很专业!

LS计算的公式发出来看看就好了1
页: [1]