电接点水位计和磁翻板水位计安装方式、位置都正确(同一高度),但显示数值有偏差,产生的原因有哪些? 磁翻板液位计浮子是否按被测介质的密度设计的?否则会产生测量误差。 偏差具体达到什么程度?你说的那些和密度是没有关系的啊 楼上的两位朋友说得挺好的!电接点水位计有个问题是,密闭容器中的压力温度与水位关系密切,它还与负荷的变动率有关;至于磁翻板水位计的测量问题是,测量精度与电接点水位计不可比,它通过磁浮子转换所以没有电接点直观,其滞后要略大一点,还有就是磁翻板水位计容易受磁浮子的磁性减弱的影响,也影响测量. 电接点的电极分布不是在测量范围内等分的,问题可能就出在这儿 这个现象在许多装置中都有存在,这个偏差应该是线形的,在实际使用的时候修正就可以了。如果偏差是非线形的,那就要检查磁翻板有无污染的介质。