2、如果是浮筒液位计,很可能是温度的原因。 不妨在11点的时候提前拿着仪器到现场检测一下,看看是一次表的故障否?
如果不是就要考虑别的原因了。
明天早上等你结果
呵呵 一般看历史趋势曲线就能判断的差不多,较平滑的曲线多数是工艺造成的,阶跃变化的曲线大多是来至外来干扰影响的
根据楼主提供的现象分析一下
1.浓硫酸冰冻点很低,易结冰。
2.11点-7点气温现对较低。
3.表层结冰对浮子式液位计影响较大,浮子停在冰层之上,液位偏高
我想故障原因应该是这样,楼主不妨在液位计出现故障时检查一下液位表面是否结冰 如果是差压式液位计,则测量槽液位是随着温度的变化而变化的;如果是导波雷达或者是浮子液位计不会出现这种情况的 应该跟介质的温度有关系,现场有测温表吗?