液位计的问题
本生产系统中有一个测浓硫酸的液位计,每到晚上11点时,其DCS显示的数字会增加10cm左右,而槽内的实际液位并没有相应增加。有谁了解? 是什么测量形式的液位计,如果是压力式的,可能与温度变化引起的介质密度变化有关系 不明白你说的是什么液位计 射频导纳液位计吗? 同意2楼的意见,请楼主说明什么液位计 如果是用的压力传感进行测量,有可能就是二楼说的问题。 是浮标式的,即在液位杆上有一个浮标。而且在每天早上7点钟时又恢复了。所以,在每天交接班时,其液位数据还是要到循环槽上自己去测。 有些怪异的现象!:$ 你的浓硫酸储槽是否有保温伴热,工艺能解释这个问题 这个问题与外界温度有关,一般浓硫酸是需保温的。