热式流量计 现场与控制室仪表数值不一致
我厂热式流量计测煤气流量,有一下几个问题:1测量值浮动范围很大
2现场仪表显示400-600m3而控制室流量积算仪却显示125-300
3煤气总管路流量大概2000左右,而实际测量值却3000多
4用的是24伏外供电源,但内置单片机芯片却总被烧毁。
有专业人士请给解答一下 插卡吗24V电源的电压是否稳定,再就是看看控制室和现场仪表的量程设置是否一致~~ 现场表与DCS不一致的原因多数是两边量程设置不一样 是否加入了温度校正?要不就是变送器问题 首先检测供电是否恒定,单片机总被烧坏肯定是供电方面的原因
数据不匹配,要检查现场设备和dcs的量程是否一致,一般传输的是实时流量,计算流量要看具体信号传输方式了 记得很多DCS对于量程设置是这样的,当现场仪表量程与DCS设置不一致时,报警显示该回路故障 量程不一致造成的吧 检查输出电流,是否与现场表量程设定值对应。波动大检查供电电压是否稳定,线路有没有问题,如没有问题检查流量计安装是否正确。如都没有问题则是流量计故障。