艾丝凡 发表于 2012-7-5 15:46:27

具体问题具体分析,不同工况下选用不同的阀门,开度也不相同

阿凡达 发表于 2012-7-5 16:25:32

不同厂家有不同的规格要求,需要向生产厂家咨询

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 17:04:37

最小,正常,最大,10%,60%,90%

这个夏天 发表于 2012-7-5 17:43:42

同意十二楼的意见。不同工况、不同控制对象,使用的阀门流量特性有一点不同。具体的记不清了。
只谈开度和流量的关系的话
线性特性
开度10%-80% 正常流量不超过70%

等百分比
开度 10%(厂家一般都说可以到5%)-90%(厂家一般都说可以到92%)
正常流量不超过80%

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 18:22:47

一般保守一点的30%-80%认为是控制效果比较好的,正常开度最好处于40%~60%之间,最大开度不大于90%。当然这个值很保守。另外最大开度、正常开度、最小开度处于多少,对与某个阀门来说,应该综合考虑,比如最大流量3000,正常2800,最小500,在考虑经济性的情况下,正常开度不可能处于40%~60%,或者最小开度不可能处于30%以上。外国一些著名阀门不在此列,可调比能达到惊人的1000:1。当然以上都是在工艺条件准确的前提下的,如果吃不准尤其是最大、最小流量,那就要综合考虑适当多留余量了。
在工艺数据不做放大的前提下,算出最大CV值以后,查样本序列,等百分比向上两级靠,其他一级。

[ 本帖最后由 BUMMA 于 2008-1-10 23:10 编辑 ]