流量调节阀前的缩径
我在一个新装置中,看见很多流量调节阀在介质进入前都有一个很明显的变径,这是为了什么呢? 只要是调节阀,根据工艺条件计算出来的阀口径一般都比管径小,所以要变径。 调节阀选型步骤:一、根据已知的工艺参数:阀前、阀后压力,流量,比重等条件计算出阀Cv;
二、依据计算CV查相应厂家的选型样本上对应,相近并大于计算Cv的Cv值的阀;
三、确定选择CV后再查表选择出阀的通径;
四、所有型号选定后进行开度验算,正常情况下一般工作在60%~80%。 变径可以改变温度的,也可以改变压力, 变径是设计规范的要求,不过忘了是哪本规范了! 设计上要求变径也好,计算结果选择的要求也好,但是我就想知道为什么设计上要求有这个缩径?也就是说为什么不能配上同样管径的调节阀?因为我们以前的装置就没有这样的缩径。这样设计一定是有他的目的。 一般计算后的调节阀口径会比管道的小,不变径怎莫安装?调节阀上有参数,看一下管径。 调节阀前后变径最根本目的是为了提高阀前压力使调节更加灵敏,阀后变径是为了降低出口管的压力。 调节阀变径主要是为了节流,为了更好地实现自动调节。
参见:http://www.hgbbs.net/bbs/viewthread.php?tid=68526 也就是说变径的目的是为了使调节灵敏?而且口径小些可以节省费用?
页: