调节阀口径计算不准就有可能出现快开的现象,具体就是小开度时变化大,大开度时变化小。例:一个快开现象的调节阀,开度从15%调到16%,流量有可能从5m3/h升到7m3/h;开度从70%调到90%,流量有可能从15升到15.5。
就是小开度灵敏,大开度迟钝,当整定PID参数的时候就很麻烦,比例带必须放的很大,就造成自控很缓慢,反应迟钝。
DN65的单座调节阀的KV值是63,也就是在阀门两端有1公斤压力时,DN65的调节阀能走63m3/h。假如调节阀两端有一公斤压力,工艺流量要求50m3/h,流速按2m/s算,工艺的管道应该选DN100,而你的调节阀选DN65就足够了,如果是碟阀或球阀,KV值更大,选DN50的也够了。阀门比管道小,你说用不用变径?
建议:1、找些调节阀计算方面的资料认真的学习一下
2、找些管路压降和离心泵计算方面的资料学习一下,当工艺提不出阀门两端压降的时候自己计算。 我记得以前向别人请教过回答如下
阀的流通能力只和阀芯有关如果算出来的阀芯比工艺管径小,缩不缩径是一样的,但是缩径可以省钱,所以就缩了
看来还有别的原因啊 大家的回答我也不能肯定,但是希望有懂得的整理一下具体原因,以便后来的人员能清楚明白!!! 引用12楼:
\"我记得以前向别人请教过回答如下
阀的流通能力只和阀芯有关如果算出来的阀芯比工艺管径小,缩不缩径是一样的,但是缩径可以省钱,所以就缩了
看来还有别的原因啊\"
1) 缩径可以省钱: 这个有问题, 如果能用和阀芯一样通径的法兰, 那几乎肯定比缩径法兰要便宜.
2) 另有大侠提出缩径是为了改善调节条件, 这个原则上应该是正确的. 但要当心不是说缩径就一定会改善调节条件, 试想, 如果对50MPa高压下,如果还缩径,那结果会怎样呢, 呵呵, 大家想想看.
偶只是根据逻辑推断,如有谬误请批评指正. 调节阀前,后的缩径只是一个表象,其根本原因是根据工艺指标(条件)计算出的调节阀的通径(DN)值小于工艺管道的通径所以才有了缩径.
调节阀的计算是一个很繁杂的计算,首先根据工艺条件计算阀的流通能力Kv值或Cv值,根据此值的1.5倍左右选阀,然后进行阀的开度反算,使阀经常的工作开度在60%~80%之间,要反复选取.反复反算,直到合适.再结合实际经验确定阀的通径.这样所选的阀的通径往往都小于工艺管道的通径.
以上的选阀思路是书本上的理论.命中精度不太好说.
页:
1
[2]