3m高常压罐,只在底部有一个法兰接口,要求测量就地液位,介质:磷酸有什么办法吗? 3m高常压罐测量就地液位最简单的就是浮球液位计,直观、适用!可以自己制作,成本低! 罐的底部空间够3米吗?如果空间够,采用底部安装的磁翻板就可以。如果空间不够,建议在顶部开个法兰孔,磁翻板采用顶底安装方式 本帖最后由 hxch150804 于 2009-5-7 10:36 编辑
如果你的罐是常压的话,那么选择单法兰差压测量就可以了,怎么装法应该不用我说吧 选择单法兰差压液位测量就可以了,由于介质是磷酸,最好选择带隔离液的单法兰差压变送器。 用浮球钢带液位计 问题是只是就地显示,如果用变送器太贵了,而且只在底部留了一个法兰口,磁翻板也不能用,我想问问有没有解决的办法 罐顶能开口吗?要是能开口 花个三五十元 栓个浮球吧!! 建议采用带现场现实的单法兰差压液位计,法兰大小和规格根据设备上的那个确定,法兰接液面材质选
哈氏合金C275。 可以采取下面方式:底部阀门接液位计阀门(或自制不锈钢接口),再接玻璃管(或透明塑料管)向上高于储罐顶部,玻璃管顶部固定。简单常压现场液位计制成,玻璃管可加防护罩,防止意外破碎。