苹果族 发表于 2012-7-5 12:01:23

E+H质量流量计设置?

单位有一台E+H的质量流量计,强检回来,安装后,现场有指示,显示系统正常,可是控制说没有信号,接线正常,我不知道如何来查,应该是在设置中吧,也不知道以前是如何设置的。因为说明书是英文的。救高手帮助。谢谢!

童年记忆 发表于 2012-7-5 12:40:28

这个不难啊,可以向你们产品的供货商技术支持要中文版的说明书啊!
不过最好的办法,还是得提高自己的英文水平,大多数进口仪表公司的网站都有比较全的资料下载,英文版的居多。

走到异地 发表于 2012-7-5 13:19:33

你的质量流量计是外供220v的电源的吧.在中控室没有显示,还是先检查一下你的接线.接线确实没问题,再检查你的内部组态.

奥术符文 发表于 2012-7-5 13:58:38

现场正常,查一下流量计输出端子板上有没有信号输出,如有,再查一下控制室端子上有无信号,可排除张线路问题,如果都没问题,就是卡件有问题

黄昏了 发表于 2012-7-5 14:37:43

是脉冲输出,用万用表,如何查脉冲。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:16:48

普通万用表是检查不到脉冲信号的。福禄克725应该可以。
我们用的E+H的质量流量计的输出是标准的4-20ma信号啊。
你们系统的卡件接收的就是脉冲信号吗?

不着边际 发表于 2012-7-5 15:55:53

首先校验通道,确定通道没有问题,然后用4100加信号进行检测

spring 发表于 2012-7-5 16:34:58

如果你是80或83系列的质量流量计,按以下设置检查即可。
“E”   “+”QUICK SETUP      “E”    选择YES   “E”
ENGLISH    “E”      ACTSETTING   “E”                                                      
MASS FLOW   “E”(按“+”可选择所需流量是质量流量或体积流量)    “E”出现KG/H(按“+”可选择所需单位)    “E”                                                      
OTHERONIT   “+”   “NO”   “E”      CURRENT                                             
OUTPUT1   “E”   MASSFLOW      “E”   4~40mA                                                               
“E”    0 kg/h (4mA对应值,按“+”可改变数值)                                                      
“E”    3600kg/h (20mA对应值,按“+”可改变数值)                                                         
“E”    STANDARD   “E”   “1S”(阻尼时间按“+”可改变数值) 同时按“+”“-”退出设定。                                                   
密码为设备的型号(如 Promass 83,密码为83)

忧伤世界 发表于 2012-7-5 17:14:03

E+H84系列,电源是220V,脉冲1输出。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 17:53:08

外接电源以后,流量计正负级对调试一下
页: [1]