双法兰变送器的问题
如果带膜盒的双法兰变送器在带压的情况下,假如正压侧漏硅油,那么表的示数会咋样变化?? 正压侧漏油,则正压侧压力偏低,因此测量值偏低 很明显将要读数将要减小 要看你的正负法兰怎么接的.决定了怎么变化.如果按一般接法,是显示值会升高. 同意楼上的回复,测量指示偏小。 数值变小,不过也要看你应用的场合,如果是测量流量,一般变送器不用副迁,但是测量液位是要迁移,所以具体情况具体对待。 漏了显然不能正常使用了,赶快修吧。 测量数值会偏低,不能继续使用。 我们这里经常碰到,换掉没有别的办法 测量液位时,正压侧如安装在下面,则一般会出现显示最小;如安装在上面则会出现显示最大。