小玩偶 发表于 2012-7-5 11:16:58

双法兰变送器的问题

如果带膜盒的双法兰变送器在带压的情况下,假如正压侧漏硅油,那么表的示数会咋样变化??

此拉斯 发表于 2012-7-5 11:56:04

正压侧漏油,则正压侧压力偏低,因此测量值偏低

不着边际 发表于 2012-7-5 12:35:09

很明显将要读数将要减小

liion 发表于 2012-7-5 13:14:14

要看你的正负法兰怎么接的.决定了怎么变化.如果按一般接法,是显示值会升高.

誓言 发表于 2012-7-5 13:53:19

同意楼上的回复,测量指示偏小。

私聊啊 发表于 2012-7-5 14:32:24

数值变小,不过也要看你应用的场合,如果是测量流量,一般变送器不用副迁,但是测量液位是要迁移,所以具体情况具体对待。

ADJF 发表于 2012-7-5 15:11:29

漏了显然不能正常使用了,赶快修吧。

伊势丹 发表于 2012-7-5 15:50:34

测量数值会偏低,不能继续使用。

龙卷风 发表于 2012-7-5 16:29:39

我们这里经常碰到,换掉没有别的办法

不说再见 发表于 2012-7-5 17:08:44

测量液位时,正压侧如安装在下面,则一般会出现显示最小;如安装在上面则会出现显示最大。