压力变送器选用问题

工作中见到的压力变送器有:表压压力变送器、绝压压力变送器、差压压力变送器。迄今为止,哪种情况选用那一种压力变送器呢?我为之感到困惑,请高人指点!

守分安常 发表于 2012-7-5 10:29:32

绝压=表压+大气压

表压:是指普通的压力变送器,用于常规的压力检测。
绝压:一般用于测量可能产生负压的工况。绝压表在没有投入使用时应该显示102Kpa,也就是当地的大气压力。
差压:一般用于流量和液位检测,是两个压力之差。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 11:08:37

有些负压的场合也可以选差压变送器,具体怎么选用,不是一句两句能说清的,要求长期的工作经验。

奥术符文 发表于 2012-7-5 11:47:42

谢谢2、3楼朋友的指点,还请在这方面有经验的朋友继续指点!先谢了!

记忆中的你 发表于 2012-7-5 12:26:47

2楼总结已经比较到位了。

pisen 发表于 2012-7-5 13:05:52

5# zyzdh 请问:液氨球罐(0~2MPa)和液氨常压罐(0~10KPa)应分别选用哪种压力变送器呢?谢谢!

shirley 发表于 2012-7-5 13:44:57

温度250度,真空压力1.6kpa.树脂从一个灌里抽到蒸发罐里液体经搅拌后贴着灌壁流到下面的管子里。真空是为了脱去树脂里面的一种成分。双法兰变送器就装在下面的管子里。负压室的法兰长期收到液体的冲击,一半软了,一半硬了。问是否还可以用。两法兰间的高度是5300MM,用的是ABB的变送器量程是-160KPA----160KPA。用了一年多就不行了,问是否选型有问题。表头安装是否有要求。还有就是液位是靠两个变频器控制泵,一个进料一个出料来实现液位稳定的。问这种控制方法是否合理

冰雨 发表于 2012-7-5 14:24:03

7楼的液位计选型上我看没问题,表头安装有要求,按照说明书上介绍的进行即可,必要时急着作迁移哦;法兰的异常,用了一年多也算可以了,下次选型你可以再考虑考虑材质问题;液位的控制方案不错的,继续使用。

青春岁月 发表于 2012-7-5 15:03:08

6# wfwj7221
你是测量压力还是液位?

放心去飞 发表于 2012-7-5 15:42:13

可以将法兰安装时,有一小段引出管,防止固体冲击,加强保温,防止粘住。订货时要采用,高真空型仪表。