notebook 发表于 2012-7-5 16:21:18

9# purplefox 测液位、压力的都用,使用时间只是1~2年。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 17:00:23

十楼的想法和我一样,我打算把负压室往外移移,短管上在加伴热。谢谢。原来量程是-160——160KPA现在我改成-600——600KPA,另外我把表头和正压室作成一体的了,这些措施应该能够起到延长仪表的使用寿命吧,谢谢。

这个夏天 发表于 2012-7-5 17:39:28

请参考
EJA 智能式差压/压力系列变送器;EJA110A/130A 差压变送器标准型;EJA120A 微差压变送器标准型;EJA210A/220A 差压变送器法兰型;EJA118W/N/Y 远传法兰型;EJA430A/440A 压力变送器标准型;EJA510A/530A 绝对压力/压力变送器;EJA438W/N 压力变送器远传法兰型;EJA115 微小流量变送器;EJA213/223 卫生型液位变送器;EJA113W/433W 卫生型隔膜密封式差压变送器;EJA 系列HART通讯变送器;EJA 系列FF现场总线通讯变送器;BT200 手持智能终端;变送器用三阀组.
王小姐13057887535 0577-62926280 Http://www.rehoboth.cn
页: 1 [2]