勇敢去追 发表于 2012-7-5 16:51:12

怎么改变西门子的FM355 PID模块输出的作用方式

各位大侠,小弟用FM355做PID调节,但怎么改变输出的作用方式,现场的阀门为气关阀

小空分 发表于 2012-7-5 17:30:18

方法找到,就是将PID参数设置时输出的0-100改为100-0
但下载后成功,断电后又恢复到0-100
原因在找看