调节阀最大/正常流量下的压差怎么确定?
下面提供工作例子,不知调节阀最大和正常流量下的压差是怎么确定?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 工艺专业给提的 如果是工艺提,那么工艺专业是根据什么提的? 我也想知道阀关闭压差怎么来的,因为求阀门CV值,必须要用阀关闭压差! 根据泵的扬程和管路、设备的压力降算出来的。下面的化工标准里面有具体的例子和计算:
HG-T_20570.5-95_泵的系统特性计算和设备相对安装高度的确定
http://bbs.hcbbs.com/redirect.php?tid=5206&goto=lastpost 最大压差是阀关闭时阀前后的压差,正常压差是正常流量下系统总茶芽剪取系统中除调节阀之外所有阻力件上的压降的茶芽即为调节阀的正常压差。 楼上所说的总差压和所有阻力件上的压降又是怎么得到的?请问 请问还有汽化压力\\临界压力是怎样确定的啊 原帖由 huangseagull 于 2008-8-22 10:09 发表
请问还有汽化压力\\临界压力是怎样确定的啊 我这里每次接到的参数表,都是用户提好的。流量是生产工艺需要的,根据数据表中的进出口压力,流量,温度,管道尺寸,材质来确定阀门的结构和尺寸大小。因为是调节阀,多数情况下阀门的口径会小于管道,但不能小于进口管道的1/2,这个好像是ANSI规定的。至于阀内件的大小,就是要看您的流量和压差了,如果阀们的PORT选大了,很有可能在小流量的情况下,阀门开度很小,这样会造成阀门小开度调节精度不好,同时也影响使用寿命!
页: