放心去飞 发表于 2012-7-5 14:49:46

上面的图标是工艺包阶段的,其他参数的出处都可以理解参透,只有只有阀门的最大/正常流量压差不知道是怎么提出来,是仪表专业提还是工艺专业提,如果是工艺专业提,好像工艺专业在设备管道计算过程中没有考虑调节阀的压降;无论哪个专业提出,向知道这个参数是具体根据什么提出来的,请高手们继续讨论(特别是工程设计院的同志),以帮助我和其他同志进步,谢谢!

running 发表于 2012-7-5 15:28:51

原帖由 yellowktf 于 2008-8-21 14:05 发表
我也想知道阀关闭压差怎么来的,因为求阀门CV值,必须要用阀关闭压差!

黄昏了 发表于 2012-7-5 16:07:56

根据泵的扬程和管路、设备的压力降算出来的。

青春岁月 发表于 2012-7-5 16:47:01

阀的最大关闭压差这个数据很重要,根据它选择执行机构.如果不考虑,执行机构的输出力达不到,就会造成阀门关闭不严.

pk360 发表于 2012-7-5 17:26:06

最大关闭压差在计算CV值时用不着。
页: 1 [2]
查看完整版本: 调节阀最大/正常流量下的压差怎么确定?