我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
我们公司用的压力变送器型号PT110S-315B433 输出4--20MA的电流 供电9--30VDC 两线的,和S7-300PLC的模拟输入模块的通道连接。原来的坏掉了,买了2个同厂 同型号的(一个备用),安好后问题出现了,电流表显示的压力和实际压力相差太多 (两个都不准),不知道怎么回事?
望各位师傅帮忙分析问题在什么地方,急。。。。。。。
RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
仔细读一下压力变送器的说明书,或致电厂家。RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
我们公司的也不准,型号CYB100,RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
正负级有没有反啊或是和原来位置不一样RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
调节不平衡也不准的,我遇见过RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
你的机械压力表准不准,校验了吗?一般原配的不会出问题。RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
看看显示值最大-最小MPA,做PLC数值的斜率参考。因为压力变送器基本是线性特性。这样应该就能解决RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
等等等等等RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
不准是线性的吗,如果是的话,偏差小的话,你程序里补偿下把RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急
压力变送器中有两三个小微调可以试着调节一下看看.一般调节一下就可以了.