高压电机需否软起柜
10KV,960KW电机,启动电流如何计算?可否直接启动?RE:高压电机需否软起柜
供电部门,要求必须上软启动,时间上太紧了,来不及。本人非电气专业,如提问有误,见谅。请教,可否直接启动?理由?RE:高压电机需否软起柜
启动电流一般是电机额定电流的5-7倍。是否用软起主要看你10KV电源变压器容量和的电机与10KV距离有关。RE:高压电机需否软起柜
最好上软启动设备,安全啊 。降低电源电压啊,http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:高压电机需否软起柜
根据上级变压器容量确定,超过变压器容量的20%,必须上降压启动。但是供电部门可能考虑启动过程对其他设备的影响,估计要求上软起。RE:高压电机需否软起柜
校验上级变压器容量以及短路容量,最终确定是否直接启动。RE:高压电机需否软起柜
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 3~4倍启动电流!功率因数看设备,高压和低压的电机有很大的区别1RE:高压电机需否软起柜
这个是必须要求有软起的,并且他的软起柜安装比较费时间。RE:高压电机需否软起柜
多谢各位解答,已经上软起柜了,供电局要求,呵呵RE:高压电机需否软起柜
看看变压器容量,有时候没必要软起的。。。。。。。。。。。
页:
[1]
2