青春岁月 发表于 2012-6-22 06:42:56

RE:高压电机需否软起柜

既然是供电局要求的,不上也得上啊http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
不过一套高压软启动柜,价格不菲啊!

notebook 发表于 2012-6-22 10:37:26

RE:高压电机需否软起柜

高压设备一般会要求做软启动柜吧?还是电业局的意见?20%的容量一般很难达到。

走到异地 发表于 2012-6-22 14:31:56

RE:高压电机需否软起柜

按说960KW的功率不算大,直接启动是没有问题的,电业局要求上软启动,主要是考虑其供电线路负荷情况以及继电保护整定的数据,软启动的增加可以减少启动电流,使电网的供电电压不至于因电动机的启动产生明显的压降。对于一些大的用电企业尤其是建有变电站的来说,直接启动是现实和可行的。

敌法师 发表于 2012-6-22 18:26:26

RE:高压电机需否软起柜

奶奶的我们450kw的电机,都被逼着上软起动。在我们这里只要没有电厂和自己建变电站的企业 高压电机一般摆脱不了高压软起的命运。一般高压软起的起步就是400kw,当然还看公司跟电业局的关系

俺弄吃 发表于 2012-6-22 22:20:56

RE:高压电机需否软起柜

我厂6kv,745kw空气压缩机就是直起,这个跟变电站容量有关.
但另一台6KV,3000kw的就需要软启动,就这样每次开机搞得整个装置电压下降,很多设备电流超标报警.
不过要是没有自己的35kv变电站,那就只能听人家的.
页: 1 [2]