pisen 发表于 2012-6-22 03:22:15

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

可以接,按照图集做个电缆中间接头,做防水.

青春岁月 发表于 2012-6-22 07:55:50

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

可以使用专用电缆中间接头套管连接,根据你们的情况,做中间接头很适合的。需要注意产品质量和施工质量,建议选择冷缩电缆中间接头,减少施工中人为的影响,特别注意电缆中间密封套管外层采取环氧树脂进行防水密封,将电缆接头悬挂电缆沟中间,尽可能不要接触到电缆沟底部。

收费员 发表于 2012-6-22 12:29:25

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

可以接的,首先是压接要牢固,搭接面要好,再次用防水胶带和PVC胶带缠绕好,最关键的问题是防水和压接这个方面,现在有低压的中间电缆头,价格不是很高,外护套有沥青纸或者冷缩等多种,但是沥青纸使用最好,不会腐烂,并且隔水效果好。

liion 发表于 2012-6-22 17:03:00

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

可以,用压线钳压接后,做好防水处理。

敌法师 发表于 2012-6-22 21:36:35

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

去补习一下功课。电工技术手册----电缆三头的制作方法。肯定是可以接的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电机的电缆不够长,能接吗?