exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?能给详细说明一下吗?
RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
exd ⅡBT4/IP55,T4和T1为设备表面温度,T4≤135℃。T2≤300℃RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
那就是说,如果我的设备是T2,就是设备的表面温度≤300吗?也就是说如果设备表面温度越小越好的话,T4更好?
RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
回复 4# 赖赖你的理解是正确的,引起爆炸的一个重要原因是设备表面温度高引爆可燃气体,T4是设备正常和一般故障下工作的最高温度,肯定是低了安全了
RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
对于隔爆电机,T4一般是标配,对于非隔爆的其他危险区域电机,T3是标配。RE:exd ⅡBT2/IP55与exd ⅡBT4/IP55,哪个要求高?
exd ⅡBT4/IP55解释如下:1、ex代表防爆;2、d代表防爆型式为隔爆;3、Ⅱ代表工厂用;4、B代表释放气体最小点燃电流为B级;5、T4代表温度。