求助大家,临时配电箱总断路器进线处单相外壳,上一级200A三相断路器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸,电线长度在100米左右,TN-C系统,谢谢!RE:求助断路器不跳闸
怎么没人回答啊http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:求助断路器不跳闸
200A三相断路器为什么不跳闸,是因为它不是漏电断路器,一种可能性跳闸是超过额定电流200A。TN-C:L1L2L3 PEN(二者合一)
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式。
RE:求助断路器不跳闸
同意楼上的回答,RE:求助断路器不跳闸
1、实际电流没达到断路器的保护动作值。2、断路器已损坏。RE:求助断路器不跳闸
一般塑壳断路器跳闸是由于线路电流超过其整定值,达到保护跳闸的限值,而漏电断路器不适用于TN-C系统,因为PEN同线,RCD检测不出故障电流会拒动。RE:求助断路器不跳闸
没有达到你整定的跳闸电流。RE:求助断路器不跳闸
普通断路器只有两种可能跳闸:1,实际电流达到了断路器的额定电流。
2,短路
RE:求助断路器不跳闸
临时电源箱外壳是否与PEN线联接?RE:求助断路器不跳闸