卡斯柯 发表于 2012-6-22 00:41:06

请大家帮我看看接地平面图是否正确?

要在现场增加这几台设备,领导叫我画出接地平面图,但对这方面我不熟悉,请大家帮我看看这样画是否正确?有哪些要改的?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

青春岁月 发表于 2012-6-22 02:38:21

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

可以,如果有建筑物,要离开建筑物3--5米

write 发表于 2012-6-22 04:35:36

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

谢谢楼上的回答,增加的几台设备接到现场附近的接地干线上,这时需不需要考虑增加后的接地电阻的值,还是直接这样接到附近接地干线就可以了??

不着边际 发表于 2012-6-22 06:32:51

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

我也不太懂 是不是要考虑两点接地 起码在一点出现问题后 另一点还可以保证

冰雨 发表于 2012-6-22 08:30:06

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

现在改了改,大家帮忙看看是否可以??

liion 发表于 2012-6-22 10:27:21

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

化工装置建议接地支线也选用40*4镀锌扁钢,因为化工厂空气及土地的腐蚀性比一般场所要大。现在大多数设计院也改用40*4镀锌扁钢。

running 发表于 2012-6-22 12:24:36

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

你的接地井漏画了

忧伤世界 发表于 2012-6-22 14:21:51

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

没表示出接地极,应该画上

内芯里 发表于 2012-6-22 16:19:06

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

还可以,蛮不错的,就是那些罐或者是塔应该了两点接地,接地之线可以采用镀锌扁钢25X4的就可以的,国外的一般都是用黄绿双色铜芯接地软电缆,这样效果更好些!

小空分 发表于 2012-6-22 18:16:21

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

回复 7# 253548677


需要接地井吗?接地井是怎么回事?
页: [1] 2
查看完整版本: 请大家帮我看看接地平面图是否正确?