俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:13:36

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

回复 10# xdcome


一般的施工规范中电仪设备都需要两点接地,接地井,在施工规范中都有,你可以参考一下施工设计规范中接地与避雷的部分,一般的建筑房屋,都要有接地井。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:10:51

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

回复 11# 253548677
你说的是接地检测井吗?主要是为了方便日常电阻测量使用,是吗?

黄昏了 发表于 2012-6-23 00:08:06

RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?

1:无接地极,可用角钢或钢管。
2:干线需用40X4扁钢。
3:储罐设备较大需要两点接地。
4:干线距装置应有距离,5米或3米均可。
5:需说明接地线埋深,一般-800mm以下。