RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?
回复 10# xdcome一般的施工规范中电仪设备都需要两点接地,接地井,在施工规范中都有,你可以参考一下施工设计规范中接地与避雷的部分,一般的建筑房屋,都要有接地井。
RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?
回复 11# 253548677你说的是接地检测井吗?主要是为了方便日常电阻测量使用,是吗?
RE:请大家帮我看看接地平面图是否正确?
1:无接地极,可用角钢或钢管。2:干线需用40X4扁钢。
3:储罐设备较大需要两点接地。
4:干线距装置应有距离,5米或3米均可。
5:需说明接地线埋深,一般-800mm以下。