10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
有一个10kv的高压线从厂区围墙边通过,距离厂区只有2米,离甲类厂房距离只有15米。根据建规要求:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.2.1节,甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍。
杆高为12.5米,因此达不到安全距离。。与园区、电力部门沟通后,园区的人说采用绝缘高压线的话就不存在问题,还说问过相关设计院了。海友们,你们说呢,给俺指指招呗!
RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
对,架空线的安全距离满足不了要求时,可以采用采用绝缘高压线或者高压电缆进线,投资高点而已。RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
楼上的朋友是否有依据?RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
采用高压电缆,入地敷设可解决此问题RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
如果采用绝缘高压线,电杆上的线夹是否也应当作绝缘处理。RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
如果只是戊类厂房或设备,其距高压电线的距离有没有规定,其距离应是多少呢?RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求
<div class="quote">对,架空线的安全距离满足不了要求时,可以采用采用绝缘高压线或者高压电缆进线,投资高点而已。语人 发表于 2010-5-13 08:41 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />