白矾 发表于 2012-6-21 18:10:08

10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

有一个10kv的高压线从厂区围墙边通过,距离厂区只有2米,离甲类厂房距离只有15米。根据建规要求:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.2.1节,甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍。
杆高为12.5米,因此达不到安全距离。。与园区、电力部门沟通后,园区的人说采用绝缘高压线的话就不存在问题,还说问过相关设计院了。海友们,你们说呢,给俺指指招呗!

内芯里 发表于 2012-6-21 22:43:43

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

对,架空线的安全距离满足不了要求时,可以采用采用绝缘高压线或者高压电缆进线,投资高点而已。

notebook 发表于 2012-6-22 03:17:18

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

楼上的朋友是否有依据?

守分安常 发表于 2012-6-22 07:50:53

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

采用高压电缆,入地敷设可解决此问题

俺弄吃 发表于 2012-6-22 12:24:28

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

如果采用绝缘高压线,电杆上的线夹是否也应当作绝缘处理。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:58:03

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

如果只是戊类厂房或设备,其距高压电线的距离有没有规定,其距离应是多少呢?

誓言 发表于 2012-6-22 21:31:38

RE:10kv绝缘高压线距离甲类厂房、仓库的距离要求

<div class="quote">对,架空线的安全距离满足不了要求时,可以采用采用绝缘高压线或者高压电缆进线,投资高点而已。
语人 发表于 2010-5-13 08:41 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />