亮剑 发表于 2012-6-22 22:10:04

关于星角启动电流疑问

我是一个仪表工,想问一下,电机的星角启动热继怎么调啊?假如110KW的电机,我采用星角启动,它的额定电流是201A,那么热继是调到201A吗?如果不是,为什么呢?谢谢

奥菲斯1 发表于 2012-6-23 00:07:19

RE:关于星角启动电流疑问

过热元件可按1.1倍调整,这个数据是按正常运行过载倍数设定。至于启动热元件在设备正常情况下不应该动作,他的动作时限可以躲过启动过程时间的,
页: [1]