220KW电机电缆选型
一台220KW电机启动后实际工作电流是 309A 很稳定。 因为要新增加一台相同的电机,原电机电缆型号看不到了,请问要用什么型号的电缆,是否可以用2根3*150 1*69 的铜芯电缆??
RE:220KW电机电缆选型
没问题~~~~~~~~~~~~~~~~RE:220KW电机电缆选型
电力输送距离多少呢?RE:220KW电机电缆选型
回复 3# zjjsjd90米 最后还是采用了 VV 2根(3*120 1*70)电缆电流347.7——383A