宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-22 15:28:55

问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

我们同的设备有2X90KW 2X20KW=220KW,都是AC380V的电机
1 请问同仁得选得选多大电缆啊?
2 90KW电机能弄星三角启动吗?
3 90KW电机得选多大电缆啊?
请同仁们指导一下,谢了!!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

shirley 发表于 2012-6-22 18:05:15

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

回复 1# 温柔的郎


185,

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:41:35

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

是同时运行的的设备有2X90KW 2X20KW=220KW吗?
1.请问同仁得选得选多大电缆啊?
主电缆两根3X150 1X70并联:
2,. 90KW电机能弄星三角启动吗?
如果启动转矩不大,可以采用星三角启动'
3 . 90KW电机得选多大电缆啊?
如果直接启动,采用3X185 1X95,
如果用星三角启动,用两根3X50 1X25,(或3X35 1X16)

running 发表于 2012-6-22 23:17:55

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

回复 3# hcwang12345


最后不是3*350应该是3*35 1*16
页: [1]
查看完整版本: 问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?