请教:设备外壳上的电是从何而来
各位大虾:有一事特请教,我公司是一制药企业,近期发现车间使用的离心机外壳带电,电压在5V以下,如果用金属与接地极碰接,会产生火花,配电房电气系统采用保护接零方式,且有重复接地,接地电阻小于1,离心机采用变频器,经检查离心机接地良好,而且另一处使用的离心机也有电压,约3V。不知是何原因引起的,特请教各位。RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
检查离心机的保护接地及重复接地是否合格(小于4欧),接地线的线径及长度符合标准?电机多大功率,轴承是否绝缘,是否由轴电流引起的?
RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
谢谢你的提醒,我们将在检修过程中关注你说的问题。RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
你都说是离心机嘛,离心机就能很好的说明静电的产生机理RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
学习!我也觉得跟静电有关~RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
你查接地系统没事,就是静电的事RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
离心机已经接地,如果是静电应该及时就泄放了,设备外壳应该没电了吧?应该是接地电阻的问题吧RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
是由于保护接零造成的,如果三项供电不平衡,切接地不良就会出现这个现象。RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
认真学习中,我做接地材料RE:请教:设备外壳上的电是从何而来
谢谢各位海友的参与。