澎湖湾 发表于 2012-6-20 15:14:51

看看这个防雷怎么做?

炼油厂装车泵棚,为钢结构,高5米4,间隔10米一个工字钢柱,宽6米,下方有装车设施,为爆炸危险区域1区和2区
这样的如何做防雷?要设独立避雷针做防直击雷保护吗?
还是利用棚顶做接闪器,钢柱做引下线,接至接地装置上?
如果利用钢柱做引下线,要不要设接地断接卡用于测量接地电阻?如果每根柱子都与接地装置连接,岂不是要设很多个断接卡子?
还是在棚顶敷设避雷带做防雷呢?应该怎么做?

这个夏天 发表于 2012-6-20 19:09:21

RE:看看这个防雷怎么做?

这个到不是很清楚!帮你顶一下吧!

俺弄吃 发表于 2012-6-20 23:03:51

RE:看看这个防雷怎么做?

利用棚顶做接闪器,钢柱做引下线,接至接地装置上

小空分 发表于 2012-6-21 02:58:21

RE:看看这个防雷怎么做?

首先你的泵棚一定要有防雷设施!而你的泵房高度只的5.4M,这样一来是不能保护到10M外的装车设备的!最多只能保护到泵棚为中心的四周5.4M的设备和人!所以,你的装车设施上方一定还要有独立引雷针!

shirley 发表于 2012-6-21 06:52:51

RE:看看这个防雷怎么做?

回复 4# 陶可


装车设备在泵棚下。。。。

走到异地 发表于 2012-6-21 10:47:21

RE:看看这个防雷怎么做?

离车棚十米远的是什么?高又是多少?

write 发表于 2012-6-21 14:41:51

RE:看看这个防雷怎么做?

搭车问下
我们现在要在厂内临时做一套装置,
场地是已经打好了混林土的场地.
现在要做一个临时的防雷,
有个比较麻烦的是混林土太厚,砸不下去扁铁
需要将扁铁水平引出至少6,7米的样子,再埋地,
这样扁铁的保护应该怎么做啊

不着边际 发表于 2012-6-21 18:36:21

RE:看看这个防雷怎么做?

回复 7# olala-1


可以水平移出六到七米,然后引出扁钢裸敷设。。。

内芯里 发表于 2012-6-21 22:30:51

RE:看看这个防雷怎么做?

按照这么多年做防雷的经验,我觉得你一定要做独立避雷针,具体的根数以及布置方案要根据你厂房的长度及宽度还有高度来布置,否则你的防雷验收肯定过不了关。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 02:25:21

RE:看看这个防雷怎么做?

回复 8# yuebing


这样做看是可以,实际上是很危险的,如果打雷的时候,这6到7米的地方很可能有雷电流流过,如果有人经过很可能会受到雷电流的伤害,建议这6-7米的地方一定要坐好处理。或者是打雷的时候提示生产工不要经过此处。