RE:看看这个防雷怎么做?
你可以参考03D501-3 P57内容,或者看GB50057-94建筑物防雷设计规范,请设计确认是必须的RE:看看这个防雷怎么做?
回复 7# olala-1裸敷设部分穿管。。。
RE:看看这个防雷怎么做?
回复 9# jgyss可否详细说下理由?加避雷针肯定是保险的 ,怎样在符合规范的要求下不设避雷针呢?之前是都加的,但是咨询过好多人都说不用加
规范都研究过了,没研究出所以然来。。。装车设施就在罩棚下,全是钢结构,应该可以保护的了吧。。。
RE:看看这个防雷怎么做?
有个方法。就是在你的钢结构厂房顶部四周均匀布置避雷针,间距和针高需要核算,针可以直接焊接再钢结构上,采用镀锌管 尖圆钢。高度要计算,间距也要计算。RE:看看这个防雷怎么做?
爆炸危险区有1区且电火花极易引起爆炸,应按第一类防雷建筑物进行设计,应该装设避雷针或架空避雷线(网)。