75KW水泵备用发电机应怎么选型?
厂里要为75KW水泵和20KW左右照明备一台柴油发电机,75KW水泵是自藕降压启动,发电机应该如何选型,150KW柴油发电机能否承受75KW水泵的启动负荷?RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?
别外:200KW柴油发电机好象无法承受两台45KW水泵(直接启动)的启动负荷,第一台水泵正常启动,第二台水泵启动时,第一台水泵自动停止,应该如何改进?RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?
可以用软启动,预算少用水阻,预算多用晶闸管式的,湖北襄樊有很多厂家做。RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?
按最大一台电动机启动需要校验发电机组的容量,即:Ph