金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
连接线系统接地大于25平方、局部接地大于6平方的多股软铜线。
采用钢质材料时
系统接地大于4*40镀锌带钢、局部接地大于φ8钢筋外刷防腐绝缘漆。
RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
我昨天找到的一个图纸上面是2.5RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
谢谢污水处理版主,线槽一般是可以移动的线槽!4平米的数据是那里来的了RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
回复 5# amdintellive不是4平米,是4平方毫米。
RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
记不得这么准确的数据了。我实际应用当中一般用 -25*4的镀锌扁钢或者直径10镀锌圆钢。
跨接线印象中给的是6平方,或者不给。