弧焊机容易跳上级开关?
两个小弧焊机一起工作,把3级箱的开关跳了,上面2级箱也跳了!看别人土建的焊机,也不会这样越级跳。是不是上下级匹配的问题?开关问题?
RE:弧焊机容易跳上级开关?
是不是接线有问题?土建的配电箱一般都是带漏电保护的,应该是漏电保护跳闸RE:弧焊机容易跳上级开关?
可能性最大的是漏电保护器跳闸。检查开关配置,两台焊机最好用100A,60A也行。有些漏保过于灵敏,最好先确认焊机是否漏电。RE:弧焊机容易跳上级开关?
对,都带漏保。都是小焊机,13KVA,220/380两用的,单个接220,16A双极开关就可以的。
两个一接,把上级63A的漏保都顶了。这些都是微断,30/100mA不可调。郁闷
RE:弧焊机容易跳上级开关?
关键还是漏电开关容量匹配!RE:弧焊机容易跳上级开关?
电焊机比较特殊,漏电保护不好做!
页:
[1]