储罐上的放散管要做避雷针吗
基本情况:有个液化天然气储罐上的放散管,管口离地5米,壁厚4mm,安装阻火器。我无法判定要不要作避雷针?还是利用放散管本身作接闪器?已作好接地工作。
特来此讨教。恳请各位列出意见时同时指出相关依据。谢谢!
RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
不能用放散管本身做接闪器,放散管如果不是周围10米内最高建筑物的话,而且建筑物上有避雷针的话,我觉得不用做避雷针.RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
不用,没啥危险RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
2# smlx1978位于最高位,周围没有其它较高建筑。
RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
3# sjyygh烦列出规范依据。
RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
如果周边无避雷针,或不在其有效的保护范内,应该装避雷针。RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
<div class="quote">如果周边无避雷针,或不在其有效的保护范内,应该装避雷针。王根荣 发表于 2009-5-19 17:18 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
周围没有高的建筑,应该做,而且不能利用罐体。避雷针,其实是把雷引到地上去来保护周围其他建筑和人、动物的。接地一定要做好!RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
本人个人认为,如果周围有良好的避雷设施可以不做,如果没有就应该做避雷RE:储罐上的放散管要做避雷针吗
这个问题问的比较有深度。我查了一下工业手册三版。愣是没找到合适的答案。搬个板凳等楼下的答案!~!
页:
[1]
2