关于UPS电池配置问题

一直纠结这个问题,有木有大大解决下啊
譬如已知负载有1000W,需要UPS供电12小时,UPS容量和电池数量怎么计算啊?

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 10:41:45

RE:关于UPS电池配置问题

估计为12000a.h,这是计算值,实际要求要考虑余量10%左右

收费员 发表于 2012-6-21 14:36:15

RE:关于UPS电池配置问题

回复 2# shanypr

有没有计算方法啊

乖乖女 发表于 2012-6-21 18:30:45

RE:关于UPS电池配置问题

UPS容量=负载容量*安全系数(或安全余量),范围1~1.5,一般取1.2,或根据实际情况选。
单体电池容量(Ah)=UPS容量/UPS效率/电池电压*供电时间。这里的电池电压是UPS的总电池电压

这个夏天 发表于 2012-6-21 22:25:15

RE:关于UPS电池配置问题

回复 4# jessehjx

谢谢。
负载容量是不是把回路中所有的负载的P全加起来就是呢

伊势丹 发表于 2012-6-22 02:19:45

RE:关于UPS电池配置问题

负载有1000W,选用2KVA的UPS既可,一般是36V的电池,
电池供电1000W时电池电流28A,要用12小时最少得选400AH的电池!

pisen 发表于 2012-6-22 06:14:15

RE:关于UPS电池配置问题

回复 6# liuei


负载的容量是不是所有负载的P相加,外加线路的负载呢,一般线路负载考虑吗?如果考虑的话怎么计算呢

青春岁月 发表于 2012-6-22 10:08:45

RE:关于UPS电池配置问题

负载的容量是所有可能同时工作的负载的P相加,取最大值(因为有可能不是全部负载都同时工作,这样可以节省投资;当然保险又省事的办法就是全部的P相加)。外加线路的负载(损耗),可以按负载总值的10%考虑。

敌法师 发表于 2012-6-22 14:03:15

RE:关于UPS电池配置问题

<div class="quote">负载的容量是所有可能同时工作的负载的P相加,取最大值(因为有可能不是全部负载都同时工作,这样可以节省投 ...
jessehjx 发表于 2011-4-25 08:39 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

俺弄吃 发表于 2012-6-22 17:57:45

RE:关于UPS电池配置问题

回复 7# x1h6i8


如果您搞不清楚您的实际负荷是怎么样使用的,那就按照负荷性质按照设计手册的需用系数来计算。具体是多少值您可以参考工业与民用配电设计手册,好像第一章就讲这个。