守分安常 发表于 2012-6-22 21:52:15

RE:关于UPS电池配置问题

已知负载是1000w
ups的功率因数一般是0.8(具体以各品牌的为准)1000/0.8=1250va
考虑UPS电源容量的冗余,一般以20%到30%一般负载不超过7250va *1.3=1625va所以你可以选择一个2k的ups
2k ups的实际功率 2000va*0.8=1600w一般2k的直流电压大多48v(具体看厂家)
W = U *I 因此I = W / U =1600/48 = 33.33A 所以延时一小时需要33ah的电池 现在需要延时12小时就是12*33=396 现在市场上一般是400ah
UPS电源常用电池电压为12V UPS的电池电压为48V,所以48V ÷ 12V =4
用4节12v400ah的电池和一台2k的ups 即可瞒住要求