从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
从变压器出线柜到配电房进线柜的电缆应该怎么选?类型为YJV的电缆,电流在2000安培左右,一根电缆的没这么大的载流量啊,可以放多根电缆吗?
等高手回答!!
RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
电缆没有那么大的,可以用母线槽啊。RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
回复 2# jychen1恩,单根电缆确实没这么大载流量,所以想用多根电缆
问下,母线槽可不可以安装在户外?变压器房与配电房不在同一幢房内
RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
要用封闭母线,有户外用的RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
对采用封闭母线槽室外用的要保证防护等级IP65以上RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
简单,选用单芯电缆就行了,每相三根240平方的,绝对够用,我前年改造一个旧变电所搞过,运行至今没有问题。RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆
用粗点的电缆双拼或三拼都可以的,如YJV22-3*240的电缆三拼就应该没有问题。