爱疯4 发表于 2012-6-21 20:26:22

储罐防雷的问题

《石油化工企业规范》中电气防雷部分中写道:二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线但如果当地的年雷击次数非常高是否需要加设避雷针呢?如果需要那么年雷击次数多少以上?

shirley 发表于 2012-6-21 22:23:37

RE:储罐防雷的问题

这跟年雷击次数没有关系,意思是顶板厚度等于或大于4mm时,可直接利用顶板作雷电接闪器。

安师大 发表于 2012-6-22 00:20:52

RE:储罐防雷的问题

多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区...我国各地雷暴日期及初终期

(参考件)

地名 平均全年(日期)最早初日(日/月) 最晚终日(日/月)
哈尔滨 28.9 20/4 10/10
齐齐哈尔 24.1 20/4 10/10
牡丹江 26.8 21/4 21/10
长春 35.8 28/3 9/11
抚顺 28.3 11/3 3/11
本溪 38.0 10/4 3/11
鞍山 26.3 20/4 3/11
大连 18.2 4/4 7/11
沈阳 31.5 22/3 10/11
锦州 28.7 25/3 29/10
营口 30.0 22/3 4/11
满洲里 29.8 3/5 29/9
呼和浩特 29.5 20/3 24/10
包头 37.7 20/3 22/10
乌鲁木齐 9.4 13/4 20/9
玉门 8.6 9/3 24/9
兰州 25.1 2/4 23/10
银川 28.2 33/4 23/10
西宁 39.1 8/4 2/11
西安 15.4 8/4 20/10
秦皇岛 35.9 21/3 29/10
石家庄 27.9 8/4 30/9
北京 36.7 6/4 26/10
天津 26.8 9/4 29/10
上海 32.2 14/2 10/11
太原 37.1 4/4 17/10
烟台 25.0 22/3 13/11
济南 25.0 27/3 17/10
南京 34.4 14/2 14/10
合肥 30.4 25/2 14/10
安庆 44.0 15/1 21/12
杭州 43.2 14/1 14/11
宁波 47.1 29/1 4/11
金华 61.9 14/1 23/11
福州 63.2 11/1 20/11
厦门 45.8 29/1 22/12
洛阳 28.3 28/2 19/10
郑州 21.0 17/3 26/9
宜昌 45.4 11/1 28/10
武汉 26.7 11/1 20/12
长沙 48.7 10/1 22/12
衡阳 54.3 10/1 12/12
九江 48.0 13/1 25/12
南昌 58.4 14/1 25/12
景德镇 59.8 13/1 22/12
赣州 63.6 29/1 22/12
桂林 76.2 13/1 16/12
南宁 88.6 13/1 28/10
桂平 100.8 2/2 2/11
柳州 66.1 2/1 10/12
梧州 97.5 10/1 2/11
信宜 108.9 2/1 28/10
琼中 108.4 19/2 10/11
湛江 95.6 3/1 7/11
成都 36.9 7/3 11/10
重庆 40.1 14/2 1/12
西昌 75.6 2/1 14/12
丽江 75.8 2/2 22/12
景洪 116.4 6/1 25/12
昆明 62.8 6/1 22/12
河口 108.0 13/1 9/11
遵义 51.6 2/1 12/12
贵阳 48.9 2/1 25/12
黑河 86.2 10/3 16/10
拉萨 75.4 9/3 3/11
日喀则 80.4 23/3 15/10

敌法师 发表于 2012-6-22 02:18:07

RE:储罐防雷的问题

个人建议啊
这个问题确实如二楼回答的。但是,作为电气人员来讲,加几个避雷针其实无论造价还是安装都很容易解决,不放心的话还是加几个避雷针吧,难免设备顶上有什么较高的管线。
另外提醒楼主,金属罐的接地更重要。基础外3米那一圈接地网是一定要的。(以前差过,现在想不起来出处了。)应该是防止雷击跨步过电压的吧。

内芯里 发表于 2012-6-22 04:15:22

RE:储罐防雷的问题

储罐安装避雷针是借鉴八几年前苏联规范的要求,经过现代专家论证该规范已经不适用(有事故案例证明的),因此强烈建议您按照规范执行,不要画蛇添足。

小空分 发表于 2012-6-22 06:12:37

RE:储罐防雷的问题

我觉得规范有漏洞,放空管都没作要求,先接闪是放空管,如果放空管壁小于4mm呢?
还是再加个避雷针安全些。

冰雨 发表于 2012-6-22 08:09:52

RE:储罐防雷的问题

二楼回答的很好,这和年雷击次数没有关系,其实规范规定了当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线,就是说明罐体可作为接闪器,只要做好接地就好了。你也可以认为已经有当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线了。

write 发表于 2012-6-22 10:07:07

RE:储罐防雷的问题

<div class="quote">我觉得规范有漏洞,放空管都没作要求,先接闪是放空管,如果放空管壁小于4mm呢?
还是再加个避雷针安全些。 ...
ckwcba 发表于 2011-1-5 16:56 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

生死谍恋 发表于 2012-6-22 12:04:22

RE:储罐防雷的问题

放空管都带阻火器的,而且只有在检修的时候放空。

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:01:37

RE:储罐防雷的问题

回复 9# LISX


带阻火器就不用讲了,我说的是放空管壁小于4mm,答非所问啊。
页: [1] 2