电流表无显示怎么回事?
我们这有一台45kw的电动机,配电柜和现场操作柱各有电流表一块,我们把配电柜上的两根电流表线短接后,现场的电流表为什么没有显示?RE:电流表无显示怎么回事?
电流表是串联的,你检查一下回路是不是串联的。RE:电流表无显示怎么回事?
回复 2# 帅的掉渣是串联的没错。
RE:电流表无显示怎么回事?
该电机主电路上一定只安装了一相电流互感器,配电柜上和现场的电流表都是该互感器输出后串联的。所以你一短接任一电流表,另一只表就没有显示了。RE:电流表无显示怎么回事?
是否经过了转换器,两个表是并联的,取的是转换后的电压信号.RE:电流表无显示怎么回事?
傻傻的问下,是否应该并联呢RE:电流表无显示怎么回事?
电流表要串联具体见图纸说明
RE:电流表无显示怎么回事?
电流表要串联具体见图纸<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:电流表无显示怎么回事?
回复 4# 明日东升是的,只要一只互感器,但为什么会没有显示呢?
RE:电流表无显示怎么回事?
估计是你的短接有问题,不是仅将配电屏上电流表短接了,很可能是直接短接到CT根部了。如图所示,你短接的可能不是1-2,而是短接了1-3。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
页:
[1]
2